xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2024-10-25
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-04 19:20
      請教各位高手:流水線上物件檢測好壞,如果檢測到產品是壞的要排掉,移位多少個產品到出口要排掉可以設定(用寄存器移位變址可以做到),為了安全檢檢測到產品是壞的要排多少個可以設定,(例排3個中間1個是壞的可以保證排廢確定),排廢多少個我用計數器預設置可以做到,但是排廢到預設置后要復位一次,如果檢查全部都是壞的,那怎么辦,不可以復位,第4個怎么拍!請教各位高手,謝謝了。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-06 20:25
fifo先進先出
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺