升降伺服在D5=3時Y0有輸出,但是伺服不運行
升降伺服在D5的其他數值時,升降能運行。求解
還有就是PLC有時診斷6764錯誤。
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-06 10:55
PLC有時診斷6764錯誤
其中一個定位指令還沒完全輸出, 另一個定位指令就執行。請確保定位指令輸出完畢(M8029)才執行另一個定位指令。
樓主留言:
再就是我想問問,在步進指令里面可以用DDRVA指令嗎,三菱客服說能,很多人說不能
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-06 13:43
DDRVA 指令可以用在FX3U