公司從美國轉運一臺設備,電機是三相480V 60HZ  100馬力  轉速4極1755轉/分鐘,我們用一臺變壓器把380V50HZ動力電提升到480V,給電機供電,這臺電機的功率和轉速會降低多少?
如果定做一臺變頻器來帶電機會不會好一點?
謝謝!先各位大師!
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 430 點
下載積分: 22056 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yushli2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-06 14:26
我們公司也有同樣的電機(韓國)400V60HZ,驅動油壓設備,由于轉數過低油泵出油量少,造成油缸動作緩慢。后來改用變頻器驅動,效果還可以。