各位說明書上說要設定為4-20ma信號,必須要有電流源給定一個4ma和20ma的信號。

可是我沒有這樣的電流源怎么辦??

我想了一個辦法,就是不調試偏置和增益,  我在程序上設定: 比如我信號是4-20ma的話,對應的是800-4000的一個數字量。

我在程序中減去800就相當于是4MA的信號了,這樣可以嗎???
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2843 個
工控威望: 3615 點
下載積分: 3513 分
在線時間: 3794(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-08 07:11
應該可以這樣,但讀取的數值應該按例一個比例相乘再加上偏移量。而不是簡單加減,這樣的數值不是線性的。
2AD的話也可以采用電壓源來調整,對精度要求不高的話。
[ 此帖被tingfenghu在2015-10-08 07:17重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/