15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2024-02-18
查看15903867386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-07 17:24
夜班凌晨,接到蒸柜人員報修觸屏不顯示了,5組蒸柜都停了。到現場測量觸屏電壓10v,拔掉插頭測量還是10v,觸屏沒事。看plc燈全亮,電壓10v,換了個開關電源,24v正常,觸屏亮了,以為修好了,過了3個小時觸屏又滅了,故障依舊,感到問題應該在外圍,隨后拔掉蒸柜指示燈控制繼電器,觸屏恢復正常,檢查外圍知識燈發現線路燒糊了,換了指示燈一切ok,竟然是指示燈燒糊連電造成的問題,接受教訓吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 感謝分享!
    95275191
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 283 點
    下載積分: 946 分
    在線時間: 114(小時)
    注冊時間: 2007-09-21
    最后登錄: 2024-10-06
    查看95275191的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-10-08 08:54
    24V開關電源一般都帶短路保護的。像這種情況應該線斷開負載判斷是電源問題還是負載問題。