longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-08 20:49
如題,請問如果一根1kw220v,一根2kw220v,一根3kw220v的加熱管接380v的星形接法,中性點不接零線,請問每根加熱管上的相電壓是多少?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11965 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-08 21:18
屬于三相不對稱負載,負載越小電壓越高,1KW電壓肯定超過220V,會先燒掉。3KW電壓開始低于220V,
三人行者必有我?,擇其善者而從之