測試情況如下
驅動是DM442,電機是57HS09(1.8度3.0A)
電流設置3.0A,高速接法
細分脈沖設置400P,PLC輸出頻率2600HZ,轉速390,輸出頻率再上調電機嗡嗡堵轉
細分脈沖設置800P,PLC輸出頻率5200HZ,轉速390,上調輸出頻率情況同上
細分脈沖1600P(對應PLC脈沖10400HZ),3200P,6400P,12800P,
一直向上調轉速都只能達到6.5圈每秒(提高頻率電機就賭轉嗡嗡響),那么轉速也就是390r/m,是不是這已經是這種型號電機的最高轉速了?
[attachment=140289]
[attachment=140290]  
[ 此帖被開心號時光機在2015-10-11 08:41重新編輯 ]
斗蟲蟲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 119 點
下載積分: 627 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-04-08
最后登錄: 2015-12-17
查看斗蟲蟲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-11 10:38
PLC輸出是不是中間繼電器的,改用三極管的