樓主  發表于: 2015-10-14 10:41
大家分析一下,這個電路接線有什么問題?
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-29 08:41
這燈的兩端,要么都在KM觸點后和PLC并聯,要么把燈的兩端和KM的線圈并聯,不要這樣跨線!
另外既然接了漏電開關,那L和N是不能調位的了!不然就不叫漏電開關了!