樓主  發表于: 2015-10-14 22:16
請問高手們,西門子變頻器MM440報警,是1.5kw的那種。報F0023。。是輸出線中有一相斷電。。該如何解決?需返廠維修?
另外,更換該類型的變頻器需要注意什么?為什么我直接換了隔壁的過來用卻還是不行。。。。另外,這個是用RS485通訊的,S7-200的。。麻煩大俠們解答。。我好久沒有試過現場維修了。。。我記得是用需要BOP上傳跟下載參數的。但是忘記了。。。。?廠家說要我寄回去給他,他需要重新寫程序、編站號?
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-21 20:09
引用
引用樓主流感于2015-10-14 22:16發表的 西門子變頻器報警故障處理求助?! :
變頻器通訊內程序局號要備份起來送修,除西門子200PLC有寫類是電腦網路鎖MAC 要不然.您換其他的局號等變頻器內存程序不同
西門子變頻器如有配合大操作器可備份變頻內部程序的,送修時要註明內部程序勿動
給您參考