樓主  發表于: 2015-10-16 11:38
最近想學習一下PLC發送模擬量控制變頻器速度來實現恒壓供水的項目,程序都做好了,但是沒有合適的地方模擬。。
現有硬件西門子EM235的4路模擬輸入1路模擬輸出模塊,變頻器一臺,壓力變送器一個,觸摸屏一個。
打算是這樣的,觸摸屏設定好一個壓力值,PLC發送模擬量啟動變頻器,電機轉動壓力開始增加,恒定在觸摸屏設定的那個壓力值。我如何來模擬實驗這個程序呢?
空有手里的硬件,沒有地方實驗。誰能告訴我,有什么場合,什么方法可以實驗這樣的程序嗎?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11468 個
工控威望: 18847 點
下載積分: 12920 分
在線時間: 2718(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-02-13
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 16:21
應該有壓縮空氣吧,如有就可以比較形象的模擬,方法是在壓縮空氣輸出端裝個調壓器,再把遠傳壓力表或壓力變送器接上,調整氣壓模擬水壓