作為工控人,我們有必要了解這些內容,對寫程序,數據通信有很大幫助  

RS-232、RS-422與RS-485都是串行數據接口標準,最初都是由電子工業協會(EIA)制訂并發布的:

RS-232在1962年發布,命名為EIA-232-E,作為工業標準,以保證不同廠家產品之間的兼容。

RS-422由RS-232發展而來,它是為彌補RS-232之不足而提出的。為改進RS-232通信距離短、速率低的缺點,RS-422定義了一種平衡通信接口,將傳輸速率提高到10Mb/s,傳輸距離延長到4000英尺(速率低于100kb/s時),并允許在一條平衡總線上連接最多10個接收器。RS-422是一種單機發送、多機接收的單向、平衡傳輸規范,被命名為T(mén)IA/EIA-422-A標準。

為擴展應用范圍,EIA又于1983年在RS-422基礎上制定了RS-485標準,增加了多點、雙向通信能力,即允許多個發送器連接到同一條總線上,同時增加了發送器的驅動能力和沖突保護特性,擴展了總線共模范圍,后命名為T(mén)IA/EIA-485-A標準。由于EIA提出的建議標準都是以“RS”作為前綴,所以在通訊工業領域,仍然習慣將上述標準以RS作前綴稱謂。 RS-232、RS-422與RS-485的性能參數表:

規定
RS-232


RS-422


RS-485


工作方式


單端


差分


差分


節點數


1收、1發


1發10收


1發32收


最大傳輸電纜長度


15m(20m)


1000m


1000m


最大傳輸速率


20Kb/S


10Mb/s


10Mb/s


最大驅動輸出電壓


+/-25V


-0.25V~+6V


-7V~+12V


驅動器輸出信號電平
(負載最小值)


負載


+/-5V~+/-15V


+/-2.0V


+/-1.5V


驅動器輸出信號電平
(空載最大值)


空載


+/-25V


+/-6V


+/-6V


驅動器負載阻抗(Ω)


3K~7K


100


54


擺率(最大值)


30V/μs


N/A


N/A


接收器輸入電壓范圍


+/-15V


-10V~+10V


-7V~+12V


接收器輸入門限


+/-3V


+/-200mV


+/-200mV


接收器輸入電阻(Ω)


3K~7K


4K(最小)


≥12K


驅動器共模電壓



-3V~+3V

-1V~+3V

接收器共模電壓



-7V~+7V

-7V~+12V

    表1


(2)單工、半雙工和全雙工的定義

如果在通信過程的任意時刻,信息只能由一方A傳到另一方B,則稱為單工。
如果在任意時刻,信息既可由A傳到B,又能由B傳A,但只能由一個方向上的傳輸存在,稱為半雙工傳輸。
如果在任意時刻,線路上存在A到B和B到A的雙向信號傳輸,則稱為全雙工。

   -------->
    <-------->
    -------->
   A---------B
     A----------B
    A---------B



     <--------
單工
半雙工
全雙工


(3)RS-232的一些注意事項

RS-232 常用的三根針是 2、3、5。其中5是地線,2和3是用來傳數據的。那么在實際使用中會用到兩種線序的線: 2、3直通和2、3交叉。

RS-232的接頭又可分為公頭(全是針的)和母頭(全是孔的)。