不知各位有沒有用過臺達的伺服,如何監控Plc發送過來的脈沖,想比較一下,因為現在老是行走不準,我懷疑是干擾導致。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 882 個
工控威望: 1031 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-10-26
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-25 08:19
大家都對你的問題好像不感冒,  我來試回答一下.
PLC發送的脈沖數,不用說, 監控當前值就可以了,  伺服端呢,   回零后,清零, 在LED面板上得到的當前脈沖數就和PLC一致了.
這樣走來回走一段,  比較一下就好了,  說明,可能會差幾個脈沖,不過正常.
樓主留言:
我使用了00-02參數.但都是累積數值 無法清零 有好方法沒
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(kissstar)
  • 西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
    flyfeky
    bilibili 工控貴族
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 882 個
    工控威望: 1031 點
    下載積分: 1981 分
    在線時間: 687(小時)
    注冊時間: 2012-05-09
    最后登錄: 2024-10-26
    查看flyfeky的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-10-30 14:09
    我使用了00-02參數.但都是累積數值 無法清零 有好方法沒-------------------------------
    -------------------------------------
    這個, 我這樣處理的, 上電PLC回零點后, 伺服斷電, 脈沖計數器就為零了,  再上電.
    或者,你把PLC的輸出點, 接到伺服CL清零端,回零指令完成時, 程序接通CL端.  不過占用了一個PLC輸出點.
    祝你好運.
    西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家