wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-25 20:40
菜鳥問題,各位師傅不要笑話啊,我也百度了有說只有兩根線的,也有的說確實有三根線的熱電偶,我對這方面接觸不多但用過的確實只有兩根線,前天和同事修一臺染料設備,查下來發現溫控表的探頭壞了,拆了下來找了個新的換上,探頭上面沒有任何字樣,當時看到是三根線的我隨口說了句熱電阻壞了,沒想到同事說這個是熱電偶,說另外一根是補償線(紅線單獨一根,藍線兩根接在一起的),我記得好像只有熱電阻才有補償線啊,哪位師傅能幫我講解下嗎?先表示感謝
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-26 19:00
還沒有聽說三線熱電偶,因為熱電偶是電壓源有源器件,2線就足夠了。熱電偶用的補償線是串接在2線后,由測量端延長至測量端的特殊材質導線。也有些熱電偶補償導線是帶屏蔽層的,問題是否出在這里。
3線的,估計是熱電阻的多,3線制熱電阻測量電路,連接導線可以得到誤差消除,也就是連接導線的電阻不影響測量結果。精度更好些的還有4線制熱電阻。
其實,看測溫范圍就大概知道是用的熱電阻還是熱電偶。
就目前來說,精度等級最高的就是PT100  4線制熱電阻了,熱電偶在PT100測溫范圍內精度比PT100至少低一個數量級。
不過,世界這么大,也沒空去看看,水平有限,說錯了別發飆哈!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(slxmzzdh) 說得很好,也看了您別的 ..