兩臺設備都是通過串行通信模塊QJ71C24N-R2連接三豐數顯卡尺,通過PLC讀取顯示到人機界面并判斷是否合格!

通訊協議:無序通信協議!

問題點:

①兩臺設備要實現的功能一樣,但程序不同!

②G.OUTPUT指令的具體作用?說明書上是發送數據用的,我的需求只要求
     讀取數據并判定是否合格就行!用此指令有什么功能?說明書上沒能找到答案?
    
請高手指點!非常感謝!
[ 此帖被zhf314033061在2015-11-04 09:40重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8423 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-10-25
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-05 07:50
發送的是要讀取數據的地址與數據數量。說明書上應該在通訊部分有寫,檢測值存放在哪個地址里面。沒有請求命令發過去,卡尺不知道要發送什么給PLC。