tyco110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 564 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-01-22
最后登錄: 2024-10-10
查看tyco110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-11 19:39
FX2N-1PG 回原點時,每一次回復原點時的機械位置都不同差異在1MM左右,DOG信號接在Z相信號,后來改為使用外部接近開關仍然有差異。請問是什么問題?謝謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-13 07:33
我是這樣接線的:DOG用來減速,Z相信號接在PG0端
每次回原點誤差很小