andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-16 20:09
RT,觸摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC撥到STOP時通訊正常,撥到RUN就顯示PLC無應答,有時也會正常一段時間。我把伺服驅動器離的遠一點,也是這個現象

這個應該怎么解決呢


[attachment=141549]
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 22:34
上個月剛接修過一臺機器也是通信斷續的現象,用的步科屏,用萬用表測量A、B端,發現有電壓漂移,電源正常,判斷是干擾,在電源負端接地后問題解決。