下圖的電機銘牌   電壓230V  功率550W   電流怎么是6.2A  是啟動電流嗎?   這個泵空開要選多大的   6A行嗎?
還有那個Imax=0.76A  這個又得多大的空開? 1A的?   總空開用個7A的夠嗎?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8383 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-10-23
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-17 09:59
呵呵,老大這是單相電,不是三相的一個KW二安培。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8383 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-10-23
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2015-11-17 10:31
單相電器電流計算
功率÷電壓=電流(純電阻、燈絲、電爐)
功率÷(電壓×功率因素)=電流
電機功率因素低,電流就大。