今天供應商給配了一套電機和變頻器,變頻器750W的,電才才60W,請問這種大馬拉小車的搭配可行嗎?是否有什么弊端?
abc521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2018-11-21
查看abc521的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-25 09:50
應該可以,如果不改參數(shù),電機即使電流過載也不會報警,電機會燒壞