zweican
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-18
最后登錄: 2015-12-22
查看zweican的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-25 11:08
求助,三菱通訊模塊fx3u-adp走通訊與信捷伺服通訊,給定數據,寫入脈沖數和脈沖頻率,然后我通過給驅動器si1一個上升沿,電機就會按照設置的參數動,主要是怎么實現脈沖數和脈沖頻率我要在觸摸屏上設置,不要通過發送脈沖的形式來控制,程序應該怎樣寫,求幫幫忙,有例子或者資料都可以,謝謝了
zweican
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-18
最后登錄: 2015-12-22
查看zweican的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 11:10
是信捷的伺服電機
zweican
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-18
最后登錄: 2015-12-22
查看zweican的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-26 09:40
用的是信捷的伺服ds2-20p4-as,確定是可以做通訊的,看別人有做過,你的意思是不是比如說伺服指定脈沖數的寄存器是d1頻率是d2然后不用寫其他程序,直接給d1和d2賦值嗎?如果這樣的話那分別是哪些寄存器去哪里看?