樓主  發表于: 2015-12-01 09:41
我們的加熱器是3相加熱器,配熱電偶,溫度一般加熱到500多度,
如圖,我們是一個一個3相加熱器其中兩相使用可控硅控制,圖片中電路板為廠家自行研發,使用效果相當?shù)睾茫?br />不知道國產解決方案如何?  大家使用啥品牌可控硅? 可控硅直接通過PLC的模擬量來控制我以前用過很多,像靈通,西子,經常壞, 上述PLC模擬量輸入進入電路板,然后控制可控硅的輸出
1. 電路板是自行研發的,市面無售,核心芯片,估計可能是濾波穩壓等作用,正是因為有了它,這一套控制方案元器件幾年都不壞一次;
2. 可控硅固態繼電器, 老外的可控硅就是好,我們也換過國產品牌的,相同參數的可控硅,仍然使用它的電路板,但是壽命大不如;
說了這么多,問問大家都用啥牌子的可控硅控制加熱? 都用啥方案控制可控硅? PLC或溫控器的PID模擬量直接輸出控制嗎?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-01 10:04
中國做法是放大幾檔,做過很多消毒設備的加熱系統,也沒燒過
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺