今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機,  電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,
來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正?梢栽谶\(yùn)行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200兆歐,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:06重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-21 22:04
引用
引用樓主lqy19820329于2015-12-21 21:52發表的 現場調試故障 :
今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機,  電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,
來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正?梢栽谶\(yùn)行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,

電機絕緣200是啥單位M毆姆嗎?還是200毆姆!有些變頻器要求到500VDC500毆姆以上的.電機電組\組是單抽頭量還是接了三角或Y型下量
電機是在機構上那是鐵的嗎?機構在地上吧!那漏電漏到125VAC有點扯,您要找漏電的源頭吧!
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-21 22:10重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-21 23:33
電機絕緣200歐姆正常嗎?那機器在地上電機在機器上那有地線又如何電機壞了漏電沒把其他東西打掛算好運
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-22 13:55
電機絕緣200歐!不是相線圈開路,當然可以電機會動,只是運轉電流高點!然後他又是裝變頻器又在額定電流內
不保護的,變頻器的接地保護還沒到時間或變頻器夠強壯,那電機接地不是用火速奔著電櫃變頻器去回報了嗎?
很多電機師傅都用三用表歐姆10K測接地沒過半的電機都是正常的(環境等因素)給參考,
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-22 23:47
引用
引用第21樓huierlang于2015-12-22 23:15發表的  :
電線耐壓不夠
確定變頻接地?

確定那100多VAC哪來的,把電機的接線盒拆開把線組一組一組測看看電機因該壞了,
還有電櫃內查查哪個裝置漏電如380VAC漏了100多因該很好找問題