黃曉-0511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 649 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2016-06-16
查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-12-23 13:55
歐姆龍CP1H - XA40 跟威綸 MT8104XH ,,COM1給了變頻通訊,F(xiàn)在  屏  跟PLC   用  COM2  做RS232通訊。CIF - 01通訊燈 高頻 閃后會 滅一下 在高頻閃              PLC設置9600,1.7.2.E  屏9600,E,7,2  協(xié)議232..................改用COM1做232可以正常通訊。謝謝幫助