以前沒有接觸過西門子的PLC,前段時間拆機了兩個200的PLC,一個CPU224 一個CPU224cn的想學習下,發現224的可以通信上載程序,cn的不能通信,設置和軟件都檢查換了好多還是不行,請教CN的為什么不能通信呢?
自學
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 416 點
下載積分: 20169 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2025-04-01
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 15:18
可能是通訊口上面的100歐姆的電阻燒壞了,西門子經常出現燒壞通訊口電阻的事情