樓主  發表于: 2016-01-04 10:06
PLC讀取3個設備的數據,用RS指令,可是,我沒找到通訊站號的設定,怎樣編程站號1、站號2、站號3的。知道可以用3次RS指令來寫,不知道咋寫站號?如果不用站號怎樣確定是發送到哪個從站。
gkcity.com
star5948
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2023-04-14
查看star5948的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-09 16:07
485只是電氣規格。還有選哪種協議呢?
RS要自己實現協議,可以模仿任何一種,但程序繁瑣的要命

主從結構的可以用MODBUS協議
我仿過,勉強能主向從單向通訊。9歐元買過一個老外的2N程序,占資源非常嚴重
建議用 FX3U-485ADP-MB
使用方法查閱《FX3S·FX3G·FX3GC·FX3U·FX3UC系列微型可編程控制器 用戶手冊 MODBUS通信篇》
注意用三菱正品PLC主機。為了這個ADP被假貨主機來回折騰了2個多月