明日還要來
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 111 點
下載積分: 826 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-08-21
查看明日還要來的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-04 22:02
伺服電機拖動一個力矩變化的負載,要求當伺服電機的負載達到5NM時,電機停止運動,檢測伺服電機運動了多遠。
請問需要加扭力傳感器和位移傳感器嗎?電氣方面應該如何配置(最好選用歐姆龍的PLC控制),謝謝
明日還要來
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 111 點
下載積分: 826 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-08-21
查看明日還要來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 07:35
引用
引用第1樓hafatahaha于2016-01-05 02:52發表的  :
伺服加plc就5可以。。。注意精度,,,伺服是百分之一

請問PLC怎么控制伺服才能達到這樣的效果?
明日還要來
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 111 點
下載積分: 826 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-06-06
最后登錄: 2024-08-21
查看明日還要來的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-06 20:50
引用
引用第4樓wu32u2于2016-01-05 10:39發表的  :
咨詢了下三菱400說不能同時運行扭矩模式和定位模式,那只能伺服加扭矩傳感器的方法,伺服定位,扭矩傳感器上傳扭矩,扭矩到達設定扭矩值中斷定位,PLC監控脈沖輸出量即是伺服移動距離。看手冊說運動控制器好像能實現同時控制扭矩和定位功能,這樣可以省扭矩傳感器,沒玩過不敢確定,但價錢也貴了去了,省不了錢。所以還是第一種吧。大神說不定更好的辦法勿噴我。

謝謝大神,感覺第一種說法不錯。