luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2024-11-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-07 10:54
如題,現準備用西門子做主站,與OMRON  CP系列產品通信讀取其存儲器地址,應該怎么設置OMRON通信口?比如要讀取歐姆龍D2000的數據,那么西門子對應的讀寫地址是不是就是“42000”?
真實做過這類通信的朋友,求解釋,謝謝。
好好賺錢