樓主  發表于: 2016-01-09 12:28
  我一臺設備原來是沒有問題的  但是我移了一個位置電工接錯電源線 燒了一個開關電源。(開關電源只是單獨給觸摸屏供電)換好后伺服電機每次走的位置都不準確,確切的說兩次準兩次多跑一點。一直這樣循環。修改PLC脈沖頻率無效,恢復原數據。修改電子齒輪比調的差不多再斷電送電位置完全不對;謴驮瓍(shù)效果一樣糟糕 現在遇到瓶頸
  
   現在我懷疑的問題是 伺服驅動器的問題 還有電機編碼器的問題 ,求各位給我個解答。
    有想買個驅動器試試看,但是驅動器價格高怕試了不是驅動器問題,
驅動器是安川SGDM-15ADA  電機是安川SGDM-13ACA61
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11966 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-09 19:23
先更換編碼器試試,開關電源是否給編碼器供電?
樓主留言:
編碼器我不確定  開關電源只是單獨的給觸摸屏供電的
三人行者必有我?,擇其善者而從之