bnbaom
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 86 點
下載積分: 599 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2016-01-18
查看bnbaom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-14 10:33
大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-29 13:03
觸電壽命直接取決于成本——含銀量,國產元件要做好主要國標要明確各項技術指標。另外使用角度最好觸電并聯續流二極管或壓敏元件消除電弧影響。
三人行者必有我?,擇其善者而從之