slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 913 個
工控威望: 1182 點
下載積分: 5884 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-03-31
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-01 22:56
請問各位工控界的朋友,如果懷疑某一路模擬量信號(-20~20ma)存在被干擾的情況,懷疑是信號在沿途傳輸的過程中被干擾了,因為有可能與動力電纜混編,雖然已在單端接地了。我用fluke的示波器測了+極端與地線之間有脈動波形,最大幅值為300mv,頻率為55KHZ左右,請問這樣子的量級能確定存在干擾嗎? 誰有這方面的經驗說說,謝謝~
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-03-24
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-03 15:25
4-20MA傳輸一般都是抗干擾的傳輸。應該不會有這種情況。
我試過在1000米以內都是很穩定的。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討