這是我用三菱plc和臺達VFD-M做的一段讀取運行電壓的程序,不知道怎么回事讀取的電壓就是不對。而我用寫頻率參數和運行指令都可以控制變頻器。就是讀有問題,請求大師指點一二。跪謝。 校驗碼是自己算的,本來想寫個自動做校驗碼的,但是照著寫也讀不出來好郁悶啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-22 09:13
引用
引用樓主longfei1982于2016-02-09 10:43發表的 請大家幫忙看下這段通訊程序有什么問題 :
這是我用三菱plc和臺達VFD-M做的一段讀取運行電壓的程序,不知道怎么回事讀取的電壓就是不對。而我用寫頻率參數和運行指令都可以控制變頻器。就是讀有問題,請求大師指點一二。跪謝。 校驗碼是自己算的,本來想寫個自動做校驗碼的,但是照著寫也讀不出來好郁悶啊


1.QJ71MB91有自動校驗選項,其他不知道。
2.讀的出來,應該就沒問題,應該是字元位置需要重新排列。