        各位大神好,小弟剛學PLC,畢設要做一個模壓機的PLC控制。
    整個模壓機有兩個步進電機,一個真空泵,有個液氮冷卻系統,有水冷系統,有個紅外管加熱,那么我要選擇哪種PLC?或者選擇的依據是什么?
    上網搜的時候說根據I/O口數,內存什么的,那個I/O口數要怎么算?
    希望各位大大能幫忙解答一下,感激不盡!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-22 11:42
1.選擇自己熟的PLC
2.將電路圖畫出來
   a.各項控制元件
      兩個步進電機,一個真空泵,有個液氮冷卻系統,有水冷系統,有個紅外管加熱.......  電源on/off  及啟動停止 ----- O      
      兩個步進電機,一個真空泵,有個液氮冷卻系統,有水冷系統,有個紅外管加熱.......  各項警報------------------------  I
   b.按鈕及限制開關............-------------I
          .
          .

電路出來 I/O 自然就出來了。