whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-22 20:50
利用PRV指令得出編碼器的脈沖頻率D0,D0作為SPED的脈沖輸出頻率。到達設定的切割尺寸的時候自動速度跟蹤然后進行切割。切割完成到達限位0.02的時候使用INI指令使速度跟蹤立即停止后回原點。等待下一次啟動速度跟蹤進行切割。我現在遇到的問題是在切割完成到達限位0.02的時候伺服不能立即停止,要往前沖一下才能停下來然后才能回原點。不是使用INI指令能使伺服立即停止下來嗎 怎么還會有過沖 是PLC程序的問題還是伺服設置的問題 請有經驗的師傅指導一下 [attachment=144619] [attachment=144620] [attachment=144621]  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(我心飛揚)
    liuhuan1008
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 41 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 539 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2010-09-29
    最后登錄: 2024-10-11
    查看liuhuan1008的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-02-23 19:17
    你這樣要等到下一個掃描周期才能停止,雖然一個掃描周期很短大概十幾毫秒,但是對發脈沖來說,如果頻率高,就會多發好幾個脈沖,把7步的程序移到5步上面,這樣不用等下一個掃描周期停止,當然也有掃描周期的問題,但是肯定比你的響應快。還有就是要考慮,讓ORG指令等一個掃描周期再執行。
    liuhuan1008
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 41 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 539 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2010-09-29
    最后登錄: 2024-10-11
    查看liuhuan1008的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-04 23:18
    把INI前面的@去掉,再加一個中繼過度一下試試看。
    [ 此帖被liuhuan1008在2016-03-04 23:31重新編輯 ]