伺服電機,相同距離。 正轉走--發出10000脈沖,繼續反轉走(已走到原點)才減少4000個脈沖。這是什么鬼?

直接蒙圈了。

準確的說是。 高速計數器C251 一會有計數(正常),一會沒有計數,一會計數錯誤(相同錯誤,即只減少4000)!

程序是對的,沒有問題(老程序,用了好幾年了)
[ 此帖被sunny06a在2016-02-25 11:51重新編輯 ]
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-11 14:59
干嘛要用計數器,直接用絕對定位DDRVA就好了!