歐姆龍的輸入輸出地址是如何定義和對應的?歐姆龍新人!老是看不懂哪個是對應的硬件外圍地址和程序里面的對應不起來,找不著所對應的位置啊?
hero909860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 22 個
工控威望: 152 點
下載積分: 3312 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-02-22
最后登錄: 2022-05-24
查看hero909860的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-02-25 11:25
會西門子嗎?歐姆龍和西門子地址對應關系大概:W→V,H→M,A→L,D→D
輸入通道號000到099,位號00到15
比如00.00   為第一個輸入點,依次為00.01,00.02...
輸出通道號100到199,位號00到15
比如100.00 為第一個輸出點,依次為100.01,100.02..
樓主留言:
真誠感謝!另外C200H也是這樣的地址對應的嗎?我看程序里面好像不怎么對。