各位大神,該項目做到這里,已經是盡了自己最在的努力了,但是檢測效果還是達不到100%的效果,還請各位大神幫忙出出主意,先謝謝了。
項目目的:檢測未貼標簽的白色瓶子,并報警提示。
I/O分配:X0,有瓶檢測(基恩士漫反射傳感器帶放大器,檢測距離可調)
X1,無標簽檢測1(圖片上部的傳感器,熒光傳感器,暗通,有標簽時有輸出,流水線上無白瓶和無標簽時無輸出)
X2,無標簽檢測2(同上)
X3,檢測使用開關
X4,復位開關
Y0,紅燈
Y1,綠燈
Y2,蜂鳴器
檢測干擾項:1.檢測傳感器前無瓶子時,開始生產時,瓶子流過傳感器速度很快,傳送皮帶上有瓶子,通過速度較慢。(皮帶控制為下游設備與該檢測無關)
2.瓶子在皮帶上與兩側擋板間的距離不固定且有一定震動。
目前情況:誤檢率較高,有標簽的瓶子通過也報警。
求高手指導!無論是調節傳感器位置還是程序上的。謝謝!