happ123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 773 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2016-03-04
查看happ123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-01 15:53
FX3U程序22軸伺服項目NN網絡組網通訊上機上電正常,請教大師指導指導,謝謝!用NN網絡通訊數據量可用點數太少,要寫很多運算,縮減通訊量,請教改什么模式通訊好?或者更換三菱其他品牌PLC組網能降低成本?
不廢話,先上8臺機的一部分手動程序。注釋詳細,主從通訊控制正常。
[ 此帖被happ123在2016-03-01 16:23重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
  • 電氣工程師
    yuanqijun88
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 394 點
    下載積分: 22896 分
    在線時間: 445(小時)
    注冊時間: 2010-08-14
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuanqijun88的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-01 16:05
    可以在三菱FX3Uplc上面加8個定位模塊(fx2n-1gp)
    樓主留言:
    真誠感謝!要22軸哦