我有一臺西門子s7200,CPU 224 xp 的,上面有兩個端口,怎么可以在port1口可以下載程序,但是在port0口那里就不行呢,這是涉及到哪方面的,本人西門子時新手,求大神求解
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-12 09:43
西門子200的prot0和prot1是2個獨立的基于RS485的ppi通訊口。
如果在prot1通訊可以,而prot0不可以,首先說明通訊電纜、通訊參數是正確的,那prot0為什么無法通訊呢?可能的原因是prot0口已被用戶程序改寫的通訊模式,查看用戶程序,看程序內部是否有對SMB30的賦值,如果有說明被改寫了,可以將cpu切換至stop模式,讓通訊口返回到ppi模式,另一個原因是prot0口硬件故障,這個只能修復硬件通訊口解決。