樓主  發表于: 2016-03-15 14:54
求助各位大神:只運用過星三角降壓啟動,但我經理讓我思考是否可以三角-星停止,就是在電機停止時采用從三星型運行切換到星形運行再停止。

具體是這樣:有個水泵,30KW,現在需要把水提上12米高,在停機時,因為是直接停機,所以有時管路的逆止閥會震得很響,甚至有一次逆止閥都震裂了。

我們現在設想,是否可以把星三角啟動反過來,讓原本處于三角形運行的水泵,先切換到星形運行,再從星形運行切換到停止,這樣是否能起到減緩停機時水壓對管路的反向沖擊?
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-10-15
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 15:25
這是個問題
樓主留言:
This is a question.
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-10-15
查看huiyang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-16 15:47
考慮成本的話,用30KW以上變頻器是不化算,為什麼不加個小型PLC和幾個幾繼電器控制。三角到星形切換應該沒什麼問題吧?
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-10-15
查看huiyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-16 15:55
不加PLC和話,在加個按鈕和繼電器 應該也可以阿,沒這樣用過,不過邏輯理論可以實現。