樓主  發表于: 2016-03-15 20:29
如題: 主要是液壓系統調試臺,需要一個2個以上AD模擬量檢測,壓力,流量等做成曲線顯示,最好帶DA2路以上,壓力和曲線需要保存記錄,帶U盤借口,方便自動打。恍枰统杀镜挠|摸屏可以搞定;不需要帶板卡的PC,PLC不用,各位有什么品牌的產品可以實現這個功能嗎?
免費方案支持,帶徒弟
==承接自動化項目==
TEL/VX:13701841216
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-10-26
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-16 09:40
不帶板卡的 PC   沒有PLC  你模擬量信號怎么接 一般的電腦就一個COM你肯定要連觸摸屏 我感覺你需要的應該是 一個觸摸電腦  馬云家2000-3000左右       再配一臺無紙記錄儀  至于軟件  你可以用現成的無紙記錄儀軟件  也可以自己VB  VC開發
如果還嫌成本高的話  就用帶485標準協議的儀表通訊  然后一個485轉232的模塊 連接到電腦