      小弟剛開始學歐姆龍的fins通訊,主機CP1H,帶一個CIF01,用usb轉rs232線連接電腦,用commix串口調試軟件調試。
      剛開始的時候發送接收數據正常,后來不知道為什么,我想讀取DM0里面數據忽然就讀不出來了,我發送的數據是@00FA00000000000101860000000001,正常情況,返回的是@00FA00000000000101+結束碼+數據,現在一直返回@00FA15。應該不是連接或者設置錯誤,因為我?101讀數據或者0102寫數據都成功過。
      我在W324文件(fins指令指南)里面怎么也找不到這樣的錯誤碼,哪位前輩遇到過類似情況,能不能指點一下問題出現在哪?
421010857
每天進步一點點!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 285 點
下載積分: 285 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2013-09-12
最后登錄: 2024-10-23
查看421010857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 12:45
usb轉232數據線能連接上cp1h?   cif01不是標準的232吧