樓主  發表于: 2016-03-19 16:52
我用一臺FX3SA-10MR-CM繼電器輸出類型的,控制驅動器DM422C雷賽牌。電機不轉,是不是這種PLC繼電器輸出只有開關通短。不能脈沖輸出。注明接線都沒問題。原來用10MT型號的?刂茮]問題的。
塞上煙波biy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 146 點
下載積分: 4253 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-01-16
最后登錄: 2024-01-18
查看塞上煙波biy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 11:24
換個MT的吧