slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-02
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-28 22:14
[attachment=145861]  [attachment=145860] 各位家園網友大家好,最近在用的一個CPU224 XP突然出現面板指示燈全無,懷疑是電源板出了問題,于是拆開發現如圖片1紅框中所示的貼片電阻燒毀了,大家知道它是多大阻值的,什么規格的嗎? 好像西門子200的PLC這個地方比較容易出現問題,比較久以前也是出現了類似的問題,后來plc直接扔了,現在我想不能再這么浪費了!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 11:40
應該是1歐姆的。找一個2W以上1歐姆的電阻器換上,如果沒有也可以用銅導線計算線的內阻,取一截雙線并繞成一個線圈(雙線并繞的目的是消除感抗)替代。
一般這個電阻器是電源驅動的電源過電流保護用,你確認plc外部沒有過電流?或者plc的外部鏈接電源用其它電源替代。