樓主  發表于: 2016-03-30 17:19
實際項目中原點開關有時會被工人碰松動,結果導致伺服電機回原點不準了。想問一下,如果我不用原點開關,就靠計算PLC發出的脈沖數回零可以嗎?這樣的話長時間用會有偏差嗎?出現偏差的原因是什么呢?謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(莫興興) 需要原點開關
    cwxok
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 658 個
    工控威望: 1239 點
    下載積分: 1043 分
    在線時間: 1262(小時)
    注冊時間: 2007-11-17
    最后登錄: 2024-12-02
    查看cwxok的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-31 10:39
    無論增量式編碼器和絕對式編碼器都需要原點開關!  絕對式編碼器只用回一次原點后,位置信號被電池記憶!電池無電后,更換后要再回一次!