ab369827
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 117 點
下載積分: 582 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-25
最后登錄: 2024-04-26
查看ab369827的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-02 17:10
讀不出頻率 程序如下請高手給看看
zmq8884
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 467 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-12-26
最后登錄: 2024-10-24
查看zmq8884的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-07 13:54
485很容易實現,差一下變頻器的對應地址碼。寫在485程序中就可以了,最好不要用485-BD的模塊,這種模塊要算CRC值,用FX3U-485ADP-MB能自動生成CRC,用ADPRW指令很簡單
zmq8884
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 467 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-12-26
最后登錄: 2024-10-24
查看zmq8884的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-07 14:01
本人做了比較,用485-BD的程序只能用RS和RS2指令,好在FX3U可以自動計算CRC的值,不讓會要人命的。給朋友提供對比程序,RS指令、RS2指令,ADPRW指令,共參考。我與6個儀表6個變頻器同時通訊,很正常。
附件: FX3U的485通信方法實例.pdf (108 K) 下載次數:306
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mhm123)
    zmq8884
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 467 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2016-12-26
    最后登錄: 2024-10-24
    查看zmq8884的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-01-07 14:03
    用這個方法485個與任何儀表、變頻器通訊,只要把數據格式統一好,地址碼寫對,一切都OK