9號站點模塊有電,但通訊不上,也不顯示報警,其它站點都正常(說明撥號不重復)。把8號站點和9號對調(diào),斷電重啟,所有站點正常,線路應該沒有問題。這時再把棧號換回去,9號仍然通訊不上,其它站點依舊正常,不解?