PLC控制變頻器有三種方式:1、開關量 2、模擬量 3、RS485通訊方式
開關量就不用說了 。
如果要求頻率能實時改變的(收卷場合),要用模擬量的方式比較好還是通訊呢?
大家說說。
菜鳥努力中
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 22:28
贊同樓上
盡量不用通訊這種方式,不出問題還好,出問題搞死人。模擬量4-20ma和0-10V幾乎所有變頻都支持,看一下說明書就就可接線,用485,或者其他通訊,設置各種參數,一個設置錯都通訊不上。