1. 現有一臺水泵分別給三個水箱供水,三處水箱分別配置液位傳感器并設置水位下限和水位上限。

2.當任意一水箱水位下降到水位下限,,系統(tǒng)給出命令首先啟動水泵,然后啟動相應水箱處的電動閥門或者電磁閥門進行補充水位,達到水位上限時自動關閉水泵和閥門。

3.若三個水箱同時達到液位下限,補水順序是1號水箱2號水箱、3號水箱逐個依次補水。

問題就是第三條如何做這個順序補水,我是個初學者,用的是西門S7-200PLC,請各位老師進行指導,謝謝,

補充一下,每次只允許打開一個閥門,
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1037 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 21369 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-10-27
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-04-16 20:33
第三條,是一個時刻比較,若三個都到了,就從1號開始,直到全滿,也就是1,2,3,的條件全部滿足之后,才能順序補水,這樣講,可以理解嗎