樓主  發表于: 2016-04-26 17:21
是這樣的,用的是三菱FX2N的PLC,我用PLSY K1000 K30000 Y0指令;

我SIGN(方向) PULS(脈沖) S-ON都接了,參數也是設置成位置控制模式下的指令脈沖方式;

在監視模式下D8140有計數,證明Y0口有發脈沖,但是安川伺服驅動器接收不到脈沖,電機不轉;對了,脈沖輸出口Y0一直在ON和OFF狀態下快速切換,直到30000脈沖發完才停,這個現象說明什么?我真的走投無路了,請大神花幾分鐘時間幫忙;
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 857 點
下載積分: 35835 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-04-22
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-26 18:14
接線不對吧
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 857 點
下載積分: 35835 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-04-22
查看ajd186的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-27 20:22
安川伺服有自帶12伏電源的,不用加電阻。不用外接脈沖電源。