大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導!今天加班搞了一天沒弄明白!
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 577 個
工控威望: 10113 點
下載積分: 953 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-10-26
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 22:15
這個電機不是星三角啟動,而是雙速電機,工作在星型時為高速,在三角形工作時是低速,一般情況下星接的速度是角接的兩倍。也叫做變極電機。星接與角接的電機功率是不一樣的,星接電機功率大,角接功率小
樓主留言:
嗯嗯,就是這樣的,你知道變頻器需要設置哪些參數嗎?