flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 882 個
工控威望: 1031 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-10-26
查看flyfeky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-13 16:15
項目功能是實現速度同步, 主軸功率10多千瓦吧。

現方案,  主軸變頻, 編碼器測速。

測得頻率寫給伺服PLSV指令。

三菱熱線說實現不了工藝。

我覺得或許,  主軸模擬輸出給別外的模擬量輸入,  全都是變頻。  不用伺服。

大家給個意思?
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-10-27
查看cmsn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-13 19:08
主軸變頻器加PG卡,主軸速度計算好給到伺服,這樣精度比較高,單純變頻器可能精度不是恒高